I servizi forniti dal protocollo sono i seguenti:
  • Protection against loss and duplication of messages, viene utilizzato lo stesso metodo utilizzato per il protocollo X.25 per il riscontro dei Telegrammi
  • Test procedures, periodicamente le connessioni con le stazioni possono essere testate in entrambe le direzioni attraverso l’invio di APDUs di test (non in uso)
  • Station initialization, permette di instaurare una connessione tra due End System tramite delle chiamate di procedure di sincronizzazione (SYN) del protocollo TCP
  • Data acquisition by polling, e’ permessa l’acquisizione dei dati di tutte le Stazioni tramite Polling ma questa procedura dovrebbe essere evitata per non sovraccaricare la rete
  • Cyclic data transmission, e’ una funzione a bassa priorità (Low Priority) e permette ad una Stazione di inviare di sua iniziativa dati al Centro di Controllo
  • Acquisition of events, e’ una funzione ad alta priorità (High Priority) e permette ad una Stazione di informare il Centro di Controllo di condizioni anomale che si stanno verificando nei processi
  • General interrogation, e’ una procedura eseguita dal Centro di Controllo dopo che si e’ verificata una perdita di dati o un reset del sistema per chiedere alle Stazioni un aggiornamento sulle variabili di processo
  • Clock synchronization, e’ una funzione che viene eseguita dal Centro di Controllo dopo una procedura di inizializzazione o periodicamente per sincronizzare il clock con le Stazioni; può essere effettuata solo se il ritardo massimo della rete e’ inferiore alla precisione di tempo desiderato
  • Command transmission, e’ una funzione che permette al Centro di Controllo di eseguire azioni sulle Stazioni; le azioni possono essere immediate (Execute Commands) o non immediate (Select and Execute Commands) per preparare le Stazioni all’esecuzione al verificarsi di una condizione
  • Transmission of integrated totals, permette al Centro di Controllo di ottenere i valori di operazioni svolte dalle Stazioni; i valori possono essere ottenuti tutti in una volta o essere trasferiti man mano che vengono elaborati
  • Parameter loading, questa funzione permette al Centro di Controllo di modificare i parametri delle Stazioni
  • File transfer, quando il volume di informazioni da trasferire e’ troppo grande da essere inserito in ASDU vengono trasferite in file; questo trasferimento e’ bidirezionale