Corrente di cortocircuito massima nel PdC

Rispondi
Roberto
Amministratore
Messaggi: 161
Iscritto il: 19/12/2009, 19:30

Corrente di cortocircuito massima nel PdC

Messaggio da Roberto »

Ai fini del dimensionamento delle apparecchiature di un impianto elettrico e' importante conoscere la corrente di cortocircuito massima nel punto di consegna. In base alla CEI 0-21 il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature dell'utente, e' convenzionalmente assunto pari a:
  • 6 kA per le forniture monofase;
  • 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase;
  • 10 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW;
  • 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW.
In ogni caso e' diritto dell'utente richiedere al gestore di rete di essere messo a conoscenza del valore della corrente di cortocircuito massima prevista nel punto di consegna.