- 6 kA per le forniture monofase;
- 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase;
- 10 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW;
- 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW.
Corrente di cortocircuito massima nel PdC
Corrente di cortocircuito massima nel PdC
Ai fini del dimensionamento delle apparecchiature di un impianto elettrico e' importante conoscere la corrente di cortocircuito massima nel punto di consegna. In base alla CEI 0-21 il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature dell'utente, e' convenzionalmente assunto pari a: