Corrente di cortocircuito massima nel PdC
Inviato: 24/05/2012, 18:22
Ai fini del dimensionamento delle apparecchiature di un impianto elettrico e' importante conoscere la corrente di cortocircuito massima nel punto di consegna. In base alla CEI 0-21 il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature dell'utente, e' convenzionalmente assunto pari a:
- 6 kA per le forniture monofase;
- 6 kA per la corrente di cortocircuito fase-neutro nelle forniture trifase;
- 10 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW;
- 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW.