La scelta della tipologia di connessione alla rete viene operata dal Distributore sulla base dei seguenti criteri:
  • Potenza disponibile in prelievo (Utenti passivi, ai sensi della Del. 348/07); potenza disponibile in immissione (Utenti attivi, ai sensi della Del. ARG/elt 99/08), nonché taglia dell’impianto, che deve essere compatibile con i criteri di esercizio della rete. In generale devono essere valutati i profili di tensione, la selettività delle protezioni nonché lo sfruttamento delle linee e dei trasformatori;
  • Dislocazione dei carichi circostanti sia nell’assetto della rete attuale che previsionale;
  • Caratteristiche della rete limitrofa;
  • Contributo dei generatori alla potenza di cortocircuito, che non deve far superare in alcun punto della rete i livelli di cortocircuito previsti dal Distributore, considerando tutti i contributi dell’impianto (generatori, motori, ecc.) indipendentemente dalla massima potenza scambiabile;
  • Esigenze dell’Utente in merito alla continuità del servizio, variazioni lente, buchi di tensione, potenza di cortocircuito, qualità della tensione.
In generale comunque la potenza che e' possibile connettere in funzione del livello di tensione e':
  • Per potenze sotto i 100 kW --> Connessione BT
  • Per potenze comprese tra 100 kW e 200 kW --> Connessione BT o MT
Per richieste di potenza superiori a 100 kW è dunque facoltà del Distributore proporre la connessione in MT.