La scelta della tipologia di connessione alla rete viene operata dal Distributore sulla base dei seguenti criteri:
- Potenza disponibile in prelievo (Utenti passivi, ai sensi della Del. 348/07); potenza disponibile in immissione (Utenti attivi, ai sensi della Del. ARG/elt 99/08), nonché taglia dell’impianto, che deve essere compatibile con i criteri di esercizio della rete. In generale devono essere valutati i profili di tensione, la selettività delle protezioni nonché lo sfruttamento delle linee e dei trasformatori;
- Dislocazione dei carichi circostanti sia nell’assetto della rete attuale che previsionale;
- Caratteristiche della rete limitrofa;
- Contributo dei generatori alla potenza di cortocircuito, che non deve far superare in alcun punto della rete i livelli di cortocircuito previsti dal Distributore, considerando tutti i contributi dell’impianto (generatori, motori, ecc.) indipendentemente dalla massima potenza scambiabile;
- Esigenze dell’Utente in merito alla continuità del servizio, variazioni lente, buchi di tensione, potenza di cortocircuito, qualità della tensione.
- Per potenze sotto i 100 kW --> Connessione BT
- Per potenze comprese tra 100 kW e 200 kW --> Connessione BT o MT