La norma CEI 11-27 "Lavori su impianti elettrici" prescrive che prima di poter eseguire qualunque lavoro di tipo elettrico vengano nominati il Responsabile dell'Impianto (RI) ed il Preposto ai Lavori (PL). Il Responsabile dell'Impianto e' definito dalla norma come "la persona designata alla piu' alta responsabilita' dell'esercizio dell'impianto", mentre il Preposto ai Lavori e' definito dalla stessa norma come "la persona designata alla piu' alta responsabilita' della conduzione del lavoro".

In particolare le responsabilita' del RI sono:
  • pianificazione e programmazione dei lavori;
  • redazione del Piano di lavoro;
  • programmazione ed esecuzione delle modifiche gestionali e delle manovre sull'impianto elettrico, o sua parte, oggetto dei lavori;
  • per lavori fuori tensione, dell'esecuzione dei sezionamenti, dei provvedimenti per evitare richiusure intempestive, della realizzazione di eventuali terre di sezionamento e dell'apposizione dei cartelli monitori;
  • individuazione dell'impianto elettrico, o parte di esso, interessato dai lavori e della delimitazione dell'area entro la quale il lavoro puo' svolgersi con le modalita' previste;
  • trasferimento al PL delle informazioni su eventuali rischi ambientali ed elettrici specifici dell'impianto oggetto dei lavori;
  • consegna dell'impianto elettrico al PL.
In particolare le responsabilita' del PL sono:
  • preparazione dei lavori;
  • pianificazione delle attivita' dei lavori;
  • stesura del piano d'intervento;
  • presa in carico dell'impianto elettrico o di sua parte dal RI e successiva riconsegna;
  • verifica dell'assenza di tensione nell'impianto ed apposizione delle terre di lavoro nel caso di lavori fuori tensione;
  • verifica della sicurezza delle masse;
  • verifica e controllo delle condizioni ambientali prima e durante l'esecuzione dei lavori;
  • adozione delle procedure previste per i lavori in prossimita' di fonti di pericolo;
  • gestione e trasferimento al personale a lui subordinato delle informazioni necessarie per il lavoro e la sicurezza;
  • messa in opera di ulteriori misure di protezione a fronte dell'insorgenza di rischi elettrici e non elettrici, non valutati precedentemente, o sospensione dei lavori nel caso non sia in grado di farvi fronte;
  • organizzazione delle risorse lavorative assegnate o necessarie, compreso il coordinamento di eventuali lavoratori autonomi che interferiscono nell'attivita' lavorativa che si svolge all'interno della zona di lavoro, rendendoli edotti dei rischi ai quali sono esposti e adottando le eventuali misure di sicurezza necessarie per evitarli;
  • accertamento dell'adeguatezza delle attrezzature, della strumentazione e dei mezzi speciali necessari al lavoro.
Sulla base di quanto esposto e' evidente che il Responsabile dell'Impianto ed il Preposto ai Lavori svolgono compiti di organizzazione, coordinamento e supervisione, ossia ruoli tipici di "dirigente" o "preposto" con tutte le conseguenze in termini di obblighi che ne conseguono.

Appare inoltre chiaro che queste due figure dovranno essere assoggettate ad una formazione che consenta loro di avere adeguate conoscenze in merito alle modalita' di esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici e che consenta loro di svolgere con competenza i ruoli assegnati.